jc999 發表於 2010-8-31 23:08:07 | 顯示全部樓層
本人巳在8月31號晚上經櫃員機轉帳給你,報讀製作班,但可惜,本人忘記提取入數紙,故請你查看。謝謝﹗
2#
jc999 發表於 2010-10-16 15:25:34 | 顯示全部樓層
Modi Sir, 隔離牛開機不久,便熄機,量度後發現消fuse,後換了一條5a的fuse,但之後出白煙,機現在著了,請問你何原因?待覆
3#
jc999 發表於 2010-12-25 14:52:33 | 顯示全部樓層
我已知是什麼事了,閣下是因為用了3A細Fuse,而且又接上了已開啟了的純甲類擴音機,再開隔離牛而令 ...
modi 發表於 2010-11-7 20:22



    你好,我上次巳換大了6A的FUSE,亦聽了一段時間,但不知何事,今天又再發生消FUSE情形,請問為何原因?,有甚麽解決方法?
4#
jc999 發表於 2010-12-27 14:41:57 | 顯示全部樓層
原本接駁2個純A類後級及1個前級,後格力牛發熱,跟著消FUSE,我再換回6A FUSE後,將2個後級調走,現插入1個CD機﹑1部DAC﹑1部PHONO PREAMPLIFIER及前級,現暫正常,請問何解?