找回密碼
 註冊
查看: 5874|回復: 1

新顏色電線 7.1起強制使用

[複製鏈接]
kk_ho 發表於 2009-10-26 14:56:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由 2009年 7月 1日起,所有新安裝、加裝及改裝的固定電力裝置,將強制使用新顏色電線。

誤駁可引致爆炸
單相供電安裝,將由過去紅、黃、白、藍(火線)、黑(中線)及黃綠相間(保護導線)顏色,統一改成棕(火線)、藍(中線)及黃綠相間(保護導線)。若李先生的單位是三相供電,電線顏色代碼會由舊有的紅、黃(或白)、藍(三相火線)、黑(中線)及黃綠相間(保護導線)改為棕、黑、灰(三相火線)、藍(中線)及黃綠相間(保護導線)。
在新舊制度交替的情況下,藍色電線由代表帶電火線改成無電的中線,黑色電線由代表無電的中線變成帶電火線,黑線由「無電變有電」,可能令新舊電力裝置銜接混亂和錯誤接駁,引致爆炸和觸電等危險事故。
機電工程署在過去兩年已引入過渡期,要求所有註冊電業工程人員依據新電線顏色代碼技術指引安裝電線,以策安全。為避免發生電力意外,在進行任何新顏色電線的安裝工作前,必須確保所有僱用的電業工程人員知悉有關更改,並接受適當的訓練。
modi 發表於 2009-12-7 21:10:19 | 顯示全部樓層
本港電業界對更改電線顏色代碼一事表示全力支持。更改電線顏色代碼有以下好處:

a.         本港現時採用的電線大部分由西方國家進口。這些國家已採用新的和已統一的電線顏色系統。採用新的電線顏色系統可確保本港的電線供應穩定、避免可能出現的價格波動,以及避免較長的電線交貨期。更改電線顏色由業界提出,而業界在決定進行更改之前,已廣泛徵詢業內人士的意見。

b.         英國標準採用的舊電線顏色代碼系統已於2006年4月1日作廢。新的電線顏色代碼系統會符合新的英國標準以及其他國際或國家標準例如歐洲標準和國際電工委員會標準。

c.         目前,香港很多電力設備均從外國進口。採用新電線顏色代碼系統後,可減少把舊顏色電線接駁至進口的新電力設備時可能發生的電力危險。


由2007年7月1日開始進行的電力工程,可採用新電線顏色代碼。

在2007年7月1日至2009年6月30日的兩年過渡期內,新安裝的電力裝置可採用新或舊顏色代碼,但不可同時採用新舊顏色代碼電線。

在2009年7月1日以後開始進行的電力工程,只可使用新顏色代碼。

註: "電力工程"是指電線安裝工程。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

x
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

GMT+8, 2024-3-29 20:20 , Processed in 0.034550 second(s), 25 queries , Gzip On.

© 2001-2011 Powered by Discuz! X3.2. Theme By Yeei!

快速回復 返回頂部 返回列表